    Павел, передайте своим проектировщикам, что прежде чем закладывать модели приборов учёта в проект, необходимо изучить их характеристики.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Павел, передайте своим проектировщикам, что прежде чем закладывать модели приборов учёта в проект, необходимо изучить их характеристики.
    Будет установлен ART03, в подобных проектах такие ошибки будут устранены, в вновь поступивших проектах такие ошибки не будут допущены.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    в подобных проектах такие ошибки будут устранены, в вновь поступивших проектах такие ошибки не будут допущены.
    Вам так ответили проектировщики или это решение кураторов?

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Вам так ответили проектировщики или это решение кураторов?
    Ответили проектировщики действующих проектов, я как куратор не допущу такие счетчики в дальнейших проектах.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    В проекте правильно написано. Счётчик надо подключать через трансформаторы тока.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    В общем можно установить ART02 и подключить его непосредственным способом либо через трансформаторы тока, можно ART01 и ART03 установить и подключить через трансформаторы тока и можно оставить ART00 но необходимо в схему добавить кроме трансформаторов тока еще трансформаторы напряжения? ART00 без трансформаторов напряжения работать не будет или будет но не правильно?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    В общем можно установить ART02 и подключить его непосредственным способом либо через трансформаторы тока
    Меркурий 230ART-01 и Меркурий 230ART-02 - это счётчики электроэнергии прямого включения, а Меркурий 230ART-03 - это счётчик электроэнергии, который подключают с трансформаторами тока. Меркурий 230ART-00 - это счётчик, который подключают с трансформаторами напряжения и трансформаторами тока.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    можно ART01 и ART03 установить и подключить через трансформаторы тока
    С трансформаторами тока подключают Меркурий 230ART-03.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    и можно оставить ART00 но необходимо в схему добавить кроме трансформаторов тока еще трансформаторы напряжения?
    Вы о чём? ART00 вообще не Ваш случай.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    ART00 без трансформаторов напряжения работать не будет или будет но не правильно?
    Меркурий 230ART-00 сгорит. Может не сразу, но проработает не более недели. Я лет 10 тому назад так уже обжёгся. В проекте были установлены три Меркурий 230ART-00. Один сгорел на 2 день, другой проработал 5 дней, третий не успели включить по постоянной схеме. Звонил производителю и выяснял что к чему.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо Вам огромное, все понял.