Тема: Подписала схему учета со счетчиком на фасаде дома, что делать???

  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Света! Вы поняли насчёт цветовой маркировки и подключению ОПН?

  2. #22
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Это значит, что от ОПН идет три желтых провода на шину PE. Правильно?
    Правильно, должно идти до шины РЕ три проводника, только не жёлтых, а жёлто-зелёных.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Провода обязательно поменяем.
    Ок. У Вас на L2 идёт белый, а должен быть чёрный. На L3 идёт чёрный, а должен быть серый.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Думаю, что провода должны быть длиннее, с запасом и не такие прямые углы проводов. Да?
    Правильно. Старайтесь прокладывать провода по линеечке, тогда получится красиво и надёжно.

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Светлана, цвета изоляторов шин Вы тоже попутали. ))) Жёлтую лучше установить на PЕ, а синюю на шину N. Вы карандашом подписали N и PE, но цветность надо соблюдать, а вместо карандашных пометок, которые сотрутся сделайте наклейки, они есть в продаже. Схема щита должна быть читаемая при обслуживании.

    Заземляющие проводники, которые соединяют дверцу шита и корпус с шиной PE не устанавливайте просто под гайку зажима. Они могут выскочить. Приобретите наконечники (на моножилу их тоже можно устанавливать) с отверстием, которое соответствует диаметру болта и уже обжатые проводники закрепляйте под гайку.

  4. #24
    света
    Гость
    Станислав!!! ОГРОМНОЕ Вам спасибо за науку.

  5. #25
    света
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Светлана, цвета изоляторов шин Вы тоже попутали. ))) Жёлтую лучше установить на PЕ, а синюю на шину N. Вы карандашом подписали N и PE, но цветность надо соблюдать, а вместо карандашных пометок, которые сотрутся сделайте наклейки, они есть в продаже. Схема щита должна быть читаемая при обслуживании.

    Заземляющие проводники, которые соединяют дверцу шита и корпус с шиной PE не устанавливайте просто под гайку зажима. Они могут выскочить. Приобретите наконечники (на моножилу их тоже можно устанавливать) с отверстием, которое соответствует диаметру болта и уже обжатые проводники закрепляйте под гайку.
    Поняла. Все переделаю. Что бы я без Вас и без Вашего сайта делала.

  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Светлана, цвета изоляторов шин Вы тоже попутали. ))) Жёлтую лучше установить на PЕ, а синюю на шину N.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Заземляющие проводники, которые соединяют дверцу шита и корпус с шиной PE не устанавливайте просто под гайку зажима
    Всё верно. Света, эти замечания от Михаил_Д тоже надо исправить!

  7. #27
    света
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Всё верно. Света, эти замечания от Михаил_Д тоже надо исправить!
    Спасибо большое!!!

  8. #28
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!!!
    Удачи Вам! Пишите, если будут вопросы, постараемся помочь.

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Наконечники под болтовое соединение выглядят вот так:



    Наконечники имеют маркировку, которая помогает подобрать правильный размер. Например, на наконечнике нанесена вот такая маркировка 2.5–6–2.6. Первая цифра означает сечение проводника, для которого предназначен наконечник (2,5 мм2), вторая цифра типоразмер болта М6, третья цифра - внутренний диаметр гильзы наконечника (2,6 мм), он максимально соответствует диаметру жилы проводника. Замечу, что не все наконечники маркируются таким образом, но подобрать правильный несложно. Правило Вы теперь знаете.

  10. #30
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    "Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме."
    Света, извините, я дал эту формулировку без указания документа, который её содержит, а он может понадобится. Данное определение средств учёта приведено в Правилах учета электрической энергии (утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.) в Приложении Основные термины и определения, употребляемые в тексте Правил. Ознакомьтесь с этими Правилами, их немного и

    Кстати, там же дано определение ЭСО.

    Энергоснабжающая организация - коммерческая организация, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу потребителям произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии.

    Ничего не сказано о праве ЭСО устанавливать собственные требования и правила, противоречащие НТД и законодательству.