Вход и выход на счётчике есть? Конструкцией счётчика предусмотрено подключение двух проводников (вход и выход)? На схеме указан способ подключения? Не нравится такое положение - покупайте приборы учёта электроэнергии с одним N-проводником, такие есть в продаже, тогда претензий к Вам не будет.
Да, правильно поняли.
Вы должны присоединить полосу от конструкции контура заземления к шине РЕ. Это делается при помощи проводника, который крепится к полосе при помощи болтового соединения, так как саму полосу завести в щит и прикрепить непосредственно к шине РЕ, в большинстве случаев, не представляется возможным. Далее броню присоединяете к шине РЕ так же при помощи проводника, который крепится к броне кабеля при помощи специально подобранных металлических хомутов. Можно для этих целей использовать пружинные хомуты, которые обеспечат на весь срок эксплуатации надёжное присоединение (контакт).
Микола, Еще раз спасибо!
Роликовые пружины постоянного давления
Тип: ППД
Предназначены для присоединения провода заземления к металлическим оболочкам и бронелентам кабеля, а также для монтажа металлического экрана в соединительных муфтах без применения технологии пайки.
Незаменимы при монтаже непаяных узлов заземления в муфтах на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена и ПВХ.
Выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 301 с высоким содержанием хрома и никеля.
Сочетание коррозионной стойкости и упруго-прочностных свойств пружин «КВТ» гарантирует постоянство прижимного усилия при любых условиях эксплуатации
Каждая пружина перекрывает широкий диапазон размеров кабеля.
Семь пружин «КВТ» перекрывают диапазон диаметров от 8 до 110 мм и позволяют производить монтаж практически на всех известных типах и размерах современных кабелей.
Постоянное радиальное прижимное давление после монтажа.
Продольные кромки пружин «КВТ» сглажены и не имеют острых режущих заусенцев, что исключает травмы и порезы при монтаже.
Закругленный конец пружины отогнут для удобства захвата и монтажа.
Для идентификации на каждой пружине выбита маркировка размера.
В отличие от пайки, монтаж с использованием ППД не требует специальных знаний и навыков.
Легкий, надежный и быстрый монтаж без использования специального инструмента.
Микола, А как это понять,по поводу дифавтоматов,почему нельзя,Т.е.в мою схему дифавтоматы нельзя...?
/5.3./ В стационарных электроустановках трехфазного тока функцию защитного и нулевого рабочего провода можно совместить в одном проводнике (PEN-проводнике) при условии выполнения следующих требований:
- если его сечение не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию и рассматриваемая часть электроустановки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальные токи;
Pash! Вас ввёл в заблуждение RomaH. Вы не только можете устанавливать УЗО и дифавтоматы, а просто обязаны их применять, но только после разделения на вводе PEN-проводника на N и РЕ-проводники, как показано на схеме.
Здесь говорится о PEN-проводнике, а не о N-проводнике.