Тема: Автомат до счетчика и после, надо ли?

  1. #21
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от grava77 Посмотреть сообщение
    Вот правильно отмечено:
    "Автоматический выключатель имеет двойную функцию: защиты и управления, а рубильник только управление"

    ...Я считаю, нет нигде такого требования. В п.16.11 СП 31-110-2003 говорится: ....
    А пункт 16.10 этого же СП не прочитали?
    16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии
    не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть
    установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять
    напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.

  2. #22
    grava77
    Гость
    Хорошо.
    На п.16.10 я останавливаться не стал.
    Только вы мне скажите, где говорится, что автоматы должны стоять спереди и сзади.
    Кто сказал, что нельзя установить перед счётчиком автомат с их опломбированием? Зачем нужен автомат после счётчика? Каковы его функции?
    Пожалуйста, объясните, в чём я заблуждаюсь, потому что, моя специализация - это устройства для оборонки.

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от grava77 Посмотреть сообщение
    На п.16.10 я останавливаться не стал.
    Почему? Там как раз всё и сказано.

    Цитата Сообщение от grava77 Посмотреть сообщение
    Кто сказал, что нельзя установить перед счётчиком автомат с их опломбированием?
    Опломбированию подлежат средства учёта.

    Правила учета электрической энергии (утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.)

    Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.

    Вы в перечислении средств учёта где-нибудь видите автомат?

    Цитата Сообщение от grava77 Посмотреть сообщение
    Зачем нужен автомат после счётчика?
    7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

    Вы считаете, что отходящие линии не должны находится под защитой автоматического выключателя?

    Цитата Сообщение от grava77 Посмотреть сообщение
    Каковы его функции?
    Функции автоматического выключателя - защита и управление.

  4. #24
    grava77
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Функции автоматического выключателя - защита и управление.
    Зачем дублировать и множить автоматы, если перед счётчиком автомат уже стоит и защищает.

  5. #25
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от grava77 Посмотреть сообщение
    Зачем дублировать и множить автоматы, если перед счётчиком автомат уже стоит и защищает.
    А сам счётчик не подлежит защите от перегрузки?

  6. #26
    grava77
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    А сам счётчик не подлежит защите от перегрузки?
    Меня интересует необходимость установки автомата после счётчика, а не перед ним.

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от grava77 Посмотреть сообщение
    Меня интересует необходимость установки автомата после счётчика, а не перед ним.
    Тогда задумайтесь с какой стороны счётчика может быть перегрузка. Со стороны питающего кабеля или со стороны электроустановки?

  8. #28
    grava77
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Тогда задумайтесь с какой стороны счётчика может быть перегрузка. Со стороны питающего кабеля или со стороны электроустановки?
    Логично
    Тогда, скажите, почему в СП говорится об ограничении в метраже?
    Последний раз редактировалось grava77; 15.12.2016 в 14:17.

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    grava77, чтобы предметно разговаривать на данную тему, необходимо рассматривать конкретную схему электроснабжения. Ещё раз внимательно изучите пункт 7.1.65.

  10. #30
    grava77
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    grava77, чтобы предметно разговаривать на данную тему, необходимо рассматривать конкретную схему электроснабжения. Ещё раз внимательно изучите пункт 7.1.65.
    Спасибо за общение. Просто, на различных дачно-садовых форумах высказываются разноречивые мнения и утверждения по этому вопросу, ссылаясь на энергетические организации.