Вот правильно отмечено:
"Автоматический выключатель имеет двойную функцию: защиты и управления, а рубильник только управление"
Но я хочу высказаться по самой теме, т.е. нужно ли ставить автоматы и перед счётчиком и после.
Я считаю, нет нигде такого требования. В п.16.11 СП 31-110-2003 говорится: «После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты». Обратите внимание на слова «включенного непосредственно в питающую сеть». Т.е. автомат защиты должен быть установлен только в том случае, если перед счётчиком ничего нет.