  1. #1
    Lis89
    Гость
    По всем силовым цепям кабель ВВГ 3х2,5, все цепи освещения 3Х1,5

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    На кабель сечением 2,5 мм2 должен быть установлен аппарат защиты не более 16 А, а на кабель сечением 1,5 мм2 - не более 10 А. Вот из этого расчета и рисуйте схему и считайте предполагаемые нагрузки на групповые линии.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    На схеме укажите нагрузки на групповые линии, чтобы можно было посчитать и обоснованно подправить номиналы аппаратов защиты и сечение проводников.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    У Вас будет скрытая или открытая электропроводка? Если открытая, то она будет в коробах?

  5. #5
    Lis89
    Гость
    Хорошо всю информацию постараюсь отобразить на схеме

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Lis89, а я нарисую свою, правда не знаю нагрузку на 5, 6 и 10 группы. Но поставлю вопросительные знаки под сомнительными позициями и укажу необходимое сечение кабеля. Вот и сравним схемы

  7. #7
    Lis89
    Гость
    Планирую скрытую проводку в гофрированных трубах.

  8. #8
    Lis89
    Гость
    Договорились, будет любопытно.
    Но учтите я в этом деле не очень)))

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Lis89, мы все когда-то были не очень

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Lis89, я нарисовал однолинейную схему по тем данным, которые Вы предоставили.
    Если будет полная информация, то и схему подредактируем в соответствии с предполагаемыми нагрузками. Посмотрите мой вариант:



    продолжение схемы

прочая информация