    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    АНАТОЛЬЧ, не вижу на схеме PEN-проводник на вводе в щит. Где он? Где разделение PEN? Этого на схеме тоже нет. Где присоединение повторного заземления к шине РЕ?

  2. #22
    АНАТОЛЬЧ
    Гость
    Вот так?ЩУР.jpg

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    АНАТОЛЬЧ, от ВЛ PEN-проводник должен быть подключен к шине РЕ, а не к зажиму счетчика.

  4. #24
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    Вот так
    1.3Фазы подключаете на АВ с него уже в счетчик.2.РЕН подключаете на шинку,с нее жилу в счетчик.3.С контура заземления жилу подключаете в шинку( куда подключен РЕН) 4.С шинки жилу подключаете на корпус щитка( если металический)5.В дом уже пускаете 5 жил,4 от счетчика, 1от шинки( куда у вас подключен РЕН)

  5. #25
    АНАТОЛЬЧ
    Гость
    Вот так?ЩУР.jpg

  6. #26
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    Вот так?Вложение 105
    Нет, не так.
    А как написал Виктор, примерно так, в части разделения PEN
    (только мысленно сделайте для 3-х фазной сети)
    (Для счетчика)
    Схема квартиры.jpg

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    Вот так?
    В теме Правильно ли мне установили заземление? есть схемы подключения и разделения PEN-проводника. Посмотрите их.

  8. #28
    АНАТОЛЬЧ
    Гость
    С Вашей помощью вроде разобрался,посмотрите только не бейте сразуЩУР13.JPG

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    С Вашей помощью вроде разобрался,посмотрите только не бейте сразу
    Всё правильно.

  10. #30
    АНАТОЛЬЧ
    Гость
    Спасибо всем!!! хороший форум,надо будет ещё что нибудь спросить!!!