baner_1.1

Закрытая тема
Страница 33 из 33 ПерваяПервая ... 23 29 30 31 32 33
Показано с 321 по 325 из 325

Тема: Правильно ли мне установили заземление?

  1. #321
    Игорь.З
    Гость
    Спасибо за ответ.
    Почему Микола тогда, просто не написал, что неправильное обозначение шины.
    Теперь я понимаю, почему у меня возникают "вопросы по 3 кругу".
    И еще. Было замечание.... зачем провод с двойной изоляцией? Разве это можно считать грубейшим нарушением?
    Замечание по креплению проводника к шине (полукольцо) ПУЭ запрещают? Почему нельзя?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 13.11.2016 в 08:26.

  2. #322
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Почему Микола тогда, просто не написал, что неправильное обозначение шины.
    Я написал Вам о том, что главная заземляющая шина (ГЗШ) не может быть одновременно шиной PEN и шиной РЕ, как указано на представленном рисунке. Далее я написал Вам, что в соответствии с ПУЭ, п. 4.1.22. Должен быть обеспечен доступ ко всем обслуживаемым аппаратам, приборам, устройствам и их зажимам.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    И еще. Было замечание.... зачем провод с двойной изоляцией? Разве это можно считать грубейшим нарушением?
    Я не писал, что проводники с двойной изоляцией являются грубейшим нарушением, но таких требований нет. ПУЭ, п. 4.1.16. В пределах панелей, щитов и шкафов, установленных в сухих помещениях, изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям вплотную один к другому.

    ПУЭ, п. 1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).

    ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений
    Таблица А.1 - Идентификация проводников посредством цветового кода и буквенно-цифрового обозначения
    L1 - Коричневый;
    L2 - Черный;
    L3 - Серый;
    N - Синий;
    РЕ - Желто-зеленый.


    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Замечание по креплению проводника к шине (полукольцо) ПУЭ запрещают? Почему нельзя?
    Потому что такой способ крепления не обеспечивает надёжное присоединение проводников, особенно заземляющего проводника от конструкции повторного заземления. На рисунке предлагается присоединить к шине проводом ПВ1 1х16 при помощи формирования в кольцо. Сейчас ПВ1 не выпускают и его заменили на ПуВ, где жилы от 16 мм 2 и выше скрученными из отдельных проволок (число проволок: не менее 7 для сечений 16, 25 и 35 мм 2). В данной сборке необходимо устанавливать наконечники с обязательной обработкой качественной токопроводящей пастой. ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические.
    Классификация. Общие технические требования
    п. 2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками.

  3. #323
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Игорь, добавлю по мелочам, которые забыли.

    Крепление кронштейна для анкерного зажима делают с помощью стальной нержавеющей ленты 20 мм. Саму ленту надо закрепить скрепой или бугелем:



    На изображении "зубастый" бугель. Он надёжно закрепит ленту, но надо делать аккуратно, чтобы зубцы не пробили и не порвали ленту. Кронштейн крепится в двух местах обязательно, иначе его сорвёт. Обратите внимание: на фотографии верхнее крепление не доделано, это ошибка.



    По проводам ПВ1, ПВ3. Вам уже написал Микола, что эти провода теперь выпускают под маркой ПуВ, ПуГВ (по новому ГОСТ Р 53768-2010). Провода не имеют двойной изоляции и выпускаются на напряжения 450/750 Вольт. Жила защищена изоляцией надёжно. Откуда взялась двойная изоляция на ПВ у автора картинки? Одел на проводник термоусаживаемую трубку? А остальные проводники на картинке какие должны быть?

  4. #324
    Сергей Иосифович
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    У Вас сейчас система TN-C и её надо перевести на систему TN-C-S в ВРУ в доме. И ни в коем случае на разделять PEN на улице.
    Микола, а почему PEN надо разделять непременно в доме, если ВУ (щиток на трубостойке с входными автоматами и счётчиком) установлен на улице за пределами участка? СПАСИБО
    Последний раз редактировалось Сергей Иосифович; 13.11.2016 в 17:31.

  5. #325
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Микола, а почему PEN надо разделять непременно в доме, если ВУ (щиток на трубостойке с входными автоматами и счётчиком) установлен на улице за пределами участка?
    Смотрите ответ с поста 201. Всё описано досконально.

прочая информация
Закрытая тема
Страница 33 из 33 ПерваяПервая ... 23 29 30 31 32 33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения