Система электроснабжения помещения - это глупость. Более того, где разъяснения, что входит в состав этой "системы" и как влияет внесение изменений на сечение контрафактного кабеля?
Такого положения и быть не может, а вот свобода заключения договора, к несчастью существует. Соответственно, в договоре могут содержаться глупости.
Скорее всего, так. Застройщик же понимает, что в новых квартирах, собственник чаще всего будет электропроводку под свои нужды доводить.
Можно. Такой системы не существует. Квартира снабжается электроэнергией от системы, которая содержит:
1. Трансформаторная подстанция
2. Питающий кабель
3. Вводно-распределительное устройство
4. Распределительная система дома (стояки).
Вы сюда вносили изменения?
В квартире находятся конечные электрические осветительные и розеточные цепи. Ничего другого там нет и быть не может. Имеет смысл говорить о наличии в квартире электроустановки, которая предназначена для удовлетворения потребностей владельца квартиры в электроэнергии.
Да. Указать, что "система электроснабжения помещения" - безграмотная чушь. Существуют различные системы распределения электроэнергии. В ГОСТ 30331.1-2013 определение вот такое:
20.65 система распределения электроэнергии: Низковольтная электрическая система, состоящая из распределительной электрической сети и электроустановки.
Примечание 1 - Система распределения электроэнергии как правило включает в себя электроустановку здания, которая подключена к низковольтной распределительной электрической сети, состоящей из понижающей трансформаторной подстанции и воздушной или кабельной линии электропередачи (см. рисунок 20.2).
Нет. В ПУЭ дано определение электроустановки.
Совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией, образует систему электроснабжения. В общем случае система электроснабжения (СЭС) включает в себя следующие элементы:
- один или несколько источников питания (ячейки в ТП);
- питающие линии, связывающие потребителя с источником питания (кабели от ТП в ВРУ или ГРЩ дома);
- пункты приема электроэнергии (ВРУ или ГРЩ) и собственные источники питания (генераторы резервного питания, например)
- распределительные сети, которые предназначены для питания технологическое оборудование дома и квартир.





Ответить с цитированием
СП 267 п. 7.1.4, СП 31-110 п. 6.4.