baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 31 по 32 из 32

Тема: Как установить ВРУ на опоре ВЛ?

  1. #31
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    С Вашей помощью вроде разобрался,посмотрите только не бейте сразу
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Всё правильно
    Владимир, по схеме, не могу понять зачем перемички между Н и РЕ, после счетчика???

  2. #32
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    не могу понять зачем перемички между Н и РЕ, после счетчика?
    Виктор, перемычки установлены не после счетчика, а в точке разделения PEN-проводника, в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть шины для проводников, соединенные между собой.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения