Тема: Как выполняется проверка наличия цепи между заземленными установками?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Алик
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    а многие ли специалисты электролаборатории проводят как положено
    Там где я работаю все делается даже без прозвонок,причем в протоколах пишется что измерения проводились прибором М 372 или Ф 4103 1М и Технадзор никаких нареканий не высказывает,хотя как мне здесь сказали эти приборы не предназначены для этого. Почему же так )))
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 28.07.2010 в 13:13.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
    Технадзор никаких нареканий не высказывает
    Просто им лень изучать представленные протоколы. Смотрят на печати, свидетельство о регистрации электролаборатории и приложенные протоколы, чтобы в техническом отчете была вся документация. А что там написано, что проверяли, какими приборами, и проверяли вообще что-то, им всё равно. Хотя если они захотят, то проверяют документацию до буковки.

  3. #3
    Алик
    Гость
    ммм попробую конечно )) наименьший диапазон прибора 0-0.3 Ом , шкала прибора имеет 30 делений , отсюда как я понимаю , следует что одно деление при таком диапазоне измерений равно 0.01 ОМ , или я не прав?

  4. #4
    Алик
    Гость
    Станислав,поясните пожалуйста почему Ф 4103-М1 нельзя мерить металосвязь?? ведь его диапазоны позволяют это сделать.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
    ведь его диапазоны
    О каких характеристиках идет речь? Если Вам не сложно, приведите их.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Измеритель сопротивления заземления Ф 4103-М1, взамен М416
    Предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунтов. Какая погрешность у прибора?

  7. #7
    Алик
    Гость
    По всей видимости не получит,но тогда почему написана та статья о которой я вам говорил,там этот прибор испытывается в том числе. Не понимаю.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
    По всей видимости не получит,но тогда почему написана та статья
    В статье рассматривают расхождения в показаниях тестируемых приборов. Приборы зачастую дают различные результаты измерений, в разы отличающиеся друг от друга. Поверка по эталонным образцам не гарантирует возможности получения достоверных результатов. Для этого и требуется ежегодная поверка работоспособности измерительного прибора, проводимая Ростестом. Ростест определяет, способен ли тот или иной прибор выполнять то или иное измерение, и соответствуют ли полученные показания нормативным требованиям.

  9. #9
    Александр71
    Гость
    Так никто и не ответил; Вопрос в другом, как учитывается сопротивление самих соединительных проводников? и учитывается ли вообще?.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    как учитывается сопротивление самих соединительных проводников?
    В инструкции к прибору написано, что учитывается самим прибором.

прочая информация