Тема: Электрика на кухне

  1. #41
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Гибкому шнуру ничего не будет, а вот моножила может переломится после нескольких таких выдвижений плиты.
    Что-то я сомневаюсь что,возможно моножилу 6мм медь переломить несколькими выдвыжениями плиты.
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Так зачем изначально гнать халтуру и идти на поводу у человека, который далек от норм и требований. Ему надо доходчиво объяснить о последствиях и нарушениях.
    Где можно почитать, что плиту нужно подключать через розетку,а стационарно подключить ее нельзя??? При стационарном подключении можно ведь узо и не ставить.

  2. #42
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Что-то я сомневаюсь что,возможно моножилу 6мм медь переломить несколькими выдвыжениями плиты.
    А разве электромонтажник имеет право регламентировать количество передвижений плиты? Может владелец её будет двигать через день. Монтажник обязан сделать как положено, а не предполагать, сколько раз в год эта плита будет передвигаться.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Где можно почитать, что плиту нужно подключать через розетку
    В инструкции завода-изготовителя, там написано как подключать и эксплуатировать.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    а стационарно подключить ее нельзя?
    Можно, но не желательно и только гибким кабелем.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    При стационарном подключении можно ведь узо и не ставить
    А разве при подключении плиты стационарно, пропадает возможность появления на корпусе опасного потенциала или электрическая плита становится безопасной?

    Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам электрооборудования. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам электрооборудования (втычным соединителям, выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами.
    ПУЭ, п. 1.7.142. Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников.
    1.7.149. При применении автоматического отключения питания металлические корпуса переносных электроприемников, за исключением электроприемников с двойной изоляцией, должны быть присоединены к нулевому защитному проводнику в системе TN или заземлены в системе IT, для чего должен быть предусмотрен специальный защитный (РЕ) проводник, расположенный в одной оболочке с фазными проводниками (третья жила кабеля или провода - для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая или пятая жила - для электроприемников трехфазного тока), присоединяемый к корпусу электроприемника и к защитному контакту вилки штепсельного соединителя. PE-проводник должен быть медным, гибким, его сечение должно быть равно сечению фазных проводников. Использование для этой цели нулевого рабочего (N) проводника, в том числе расположенного в общей оболочке с фазными проводниками, не допускается.

  3. #43
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А разве при подключении плиты стационарно, пропадает возможность появления на корпусе опасного потенциала или электрическая плита становится безопасной?
    Согласен с вами,не становиться. Но нормативы не требуют установку Узо в стационаре,но думаю что вреда в установке Узо не будет.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А разве электромонтажник имеет право регламентировать количество передвижений плиты?
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Может владелец её будет двигать через день. Монтажник обязан сделать как положено, а не предполагать, сколько раз в год эта плита будет передвигаться.
    Особенно варочную поверхность, которая врезанна в столешницу двигать будут каждый день.

  4. #44
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Но нормативы не требуют установку Узо в стационаре
    Виктор, Вы хотите сказать, что если я поставлю стационарно в ванной комнате водонагреватель, то на него не требуется устанавливать УЗО? Тоже самое и на кухне, так как она относится к помещениям с повышенной опасностью, где условия окружающей среды является сырыми (СП 31-110-2003, таблица 4.8), а на эту тему существует требования ПУЭ, п. 7.1.82, где сказано, что обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    В инструкции завода-изготовителя, там написано как подключать и эксплуатировать.
    Станислав правильно отметил, что при подключении электрооборудования требуется выполнять инструкции завода-производителя.

  5. #45
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Вы хотите сказать, что если я поставлю стационарно в ванной комнате водонагреватель, то на него не требуется устанавливать УЗО?
    Ванне рукуводствуюсь ПУЭ п7.1.82, и ГОСТ-Р 50571.11-96.

  6. #46
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Вы хотите сказать, что если я поставлю стационарно в ванной комнате водонагреватель, то на него не требуется устанавливать УЗО?
    При наличии СУП можно и не ставить,но установка узо рекомендованна производителями как дополнительная мера защиты.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А разве при подключении плиты стационарно, пропадает возможность появления на корпусе опасного потенциала или электрическая плита становится безопасной?
    Стационарный прибор 1-класса защиты подлежит обезательному защитному занулению,что надежней и безопастней чем приминение Узо. Но хуже от установки узо не будет.

  7. #47
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    При наличии СУП можно и не ставить,но установка узо рекомендованна производителями как дополнительная мера защиты.
    А чем отличается ванная комната от кухни? В обоих этих помещениях есть водопроводные трубы и используется электрооборудование, то есть эти помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью. В данных помещениях обязательно требуется устанавливать дополнительную систему уравнивания потенциалов, а в качестве дополнительной защиты требуется устанавливать УЗО, так как УЗО не может быть основной защитой от поражения электрическим током.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Стационарный прибор 1-класса защиты подлежит обезательному защитному занулению,что надежней и безопастней чем приминение Узо. Но хуже от установки узо не будет
    Не путайте основную защиту с дополнительными мерами повышения электробезопасности.

  8. #48
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
    основная изоляция токоведущих частей; ограждения и оболочки; установка барьеров; размещение вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого (малого) напряжения.
    Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

  9. #49
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Переходы от стационарной электропроводки к подвижной следует выполнять через электрические соединители (или коробки зажимов), устанавливаемые в доступных для обслуживания местах.

  10. #50
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Встречается, что вообще делают без РЕ проводника.
    Дополнительное уравнивание потенциалов в помещениях с повышенной опасностью.
    ПУЭ, 7 издание, п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    С подключением от КУП стояков ХВС,ГВС-это понятно,если от щита на розетку ванне прокинут Ф Н РЕ,зачем еще от КУП прокидывать РЕ на розетку??? Обьясните? В коробке жилы спаять,или можно поставить шинку?.если можно дайте ссылку на фото чтоб посмотреть как-это выглядит.

прочая информация