Тема: Как выполняется проверка наличия цепи между заземленными установками?

  1. #51
    Александр71
    Гость
    Так никто и не ответил; Вопрос в другом, как учитывается сопротивление самих соединительных проводников? и учитывается ли вообще?.

  2. #52
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    как учитывается сопротивление самих соединительных проводников?
    В инструкции к прибору написано, что учитывается самим прибором.

  3. #53
    Александр71
    Гость
    Да не сопротивление проводов прибора при измерении, тут все понятно, а проводов заземления.
    Есть контур заземления к нему приварен или прикручен проводник который идет, например к корпусу двигателя.
    Проверяется переходное сопротивление соединений контур-проводник, проводник-двигатель.
    Так вопрос в том: Каждое соединение не должно превышать 0,05Ом или все соединения в "связи" не должны превышать 0,05Ом и учитывается как-то сопротивление самого проводника?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 29.07.2010 в 22:57. Причина: Некорректное высказывание

  4. #54
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Каждое соединение не должно превышать 0,05Ом или все соединения в "связи"
    Переходное сопротивление каждого соединения не должно превышать 0,05 Ом, а не всех соединений в цепи.

  5. #55
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    учитывается как-то сопротивление самого проводника?
    Сам проводник учитывается в сопротивлении растекания тока заземлителя.

  6. #56
    Александр71
    Гость
    Спасибо Вам Наталья!

  7. #57
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    Сам проводник учитывается в сопротивлении растекания тока заземлителя.
    При измерении сопротивления растекания тока заземлителя, замер производиться самого заземлителя, отключенного от всех источников питания.
    ГОСТ Р 50571.16-99 Рис. С.1. Сопротивление проводника соединяющего оборудование и заземлитель там не учитывается.

  8. #58
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Интересно, каким образом Вы собираетесь отключить проводник от заземлителя, если в качестве проводника проложена в земле на глубине не менее 0,5 м стальная полоса, которая приварена к заземлителю. Вы собираетесь всё откопать?

  9. #59
    Александр71
    Гость
    Вы говорите про горизонтальный заземлитель, которым соединены вертикальные заземлители, это все является групповым заземлителем и его никто разбирать не собирается, а я говорю про ту шину (полосу, прут), которая идет от заземлителя в здание и к ней подключен например корпус электродвигателя.

  10. #60
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    про ту шину (полосу, прут), которая идет от заземлителя в здание
    Я тоже говорю об этой полосе, арматуре, проводе или пруте, которая соединена в земле с контуром заземления и проложена неразрывно до ГЗШ или другого оборудования.