Тема: "Что есть" механическая защита проводников?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если будете писать ответ или замечания к проекту электроснабжения, то укажите непосредственно в тексте или в примечаниях, что газовая труба проложена с нарушением действующих правил и мешает. Работы не могут выполнены поскольку нормативные значения не будут соблюдены.
    Михаил_Д, спасибо. Все сделаем.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    В общежитии не квартиры, а комнаты. Прокладывайте в металлических лотках с крышкой прислонного типа.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    В общежитии не квартиры, а комнаты. Прокладывайте в металлических лотках с крышкой прислонного типа.
    Вы сказали нельзя, только в стальных трубах, так как в СП написано.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Вы сказали нельзя, только в стальных трубах, так как в СП написано.
    Я говорил о лестничных клетках, в которых разрешается прокладывать в металлических конструкциях прислонного типа, если выполнение скрытой проводки не возможно. К таким конструкциям можно отнести металлические короба с крышками, главное, чтобы она обладали локализационной способностью и имели толщину стенки на менее той, которая указана в таблице 15.1 СП 256.1325800.2016.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Я говорил о лестничных клетках, в которых разрешается прокладывать в металлических конструкциях прислонного типа, если выполнение скрытой проводки не возможно. К таким конструкциям можно отнести металлические короба с крышками, главное, чтобы она обладали локализационной способностью и имели толщину стенки на менее той, которая указана в таблице 15.1 СП 256.1325800.2016.
    То есть если короб обладает толщиной стенки из таблицы, то допускается прокладывать в нем кабельные линии по лестничным клеткам и коридором, так как от трубы он ничем не будет отличаться в данном случае? Только крышка должна на что то запираться, а не просто захлапываться?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Правильно. Речь идёт о глухих коробах.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Михаил_Д, здравствуйте! Можно пример такого короба и подскажите пожалуйста где купить?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Покупать короба надо аккуратно. Толщина стенки у многих зависит от размера короба. Чем меньше размер, тем тоньше стенка. Выходом из ситуации может быть заказ коробов у производителя. Тогда вы сможете оговорить все необходимые размеры. Вот так выглядят неперфорированные (глухие) короба:



    Посмотреть на них подробнее можно на сайте производителя. Там найдёте много разных типов коробов (не лотки!). Производитель изготавливает их с толщиной стенки от 0,7 до 3 мм. Отмечу, что короба удовольствие дорогое и нередко получается так, что обычная ВГП с нужными параметрами оказывается дешевле короба.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Получается такой способ подойдет, если кабель с медной жилой не более 4 мм2.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Да, не больше, чем 4 мм2. Что вы на лестничной клетке хотите проложить? Освещение?