baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 86

Тема: Как сделать ДСУП в квартире?

  1. #71
    VIPer
    Гость
    А как же это: Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм , алюминиевых - 16 мм , стальных - 50 мм .

  2. #72
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А как же это: Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм , алюминиевых - 16 мм , стальных - 50 мм .
    Этот пункт не имеет отношения к присоединению металлических частей коммуникаций к ОСУП.

  3. #73
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Этот пункт не имеет отношения к присоединению металлических частей коммуникаций к ОСУП.
    Обоснуйте!? Я виду черным по белому написано проводники ОСУП

  4. #74
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Обоснуйте!? Я виду черным по белому написано проводники ОСУП
    Не путайте проводники ОСУП с проводниками защиты при косвенном прикосновении. По Вашему надо присоединять светильники, розетки, струны, трубы, короба и т. д. проводниками сечением не менее: медных - 6 мм , алюминиевых - 16 мм , стальных - 50 мм ?

  5. #75
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Не путайте проводники ОСУП с проводниками защиты при косвенном прикосновении. По Вашему надо присоединять светильники, розетки, струны, трубы, короба и т. д. проводниками сечением не менее: медных - 6 мм , алюминиевых - 16 мм , стальных - 50 мм ?
    Ну по моему мнению все что подключается к ОСУП должно быть подключено проводами 6мм по меди. Все что к ДСУП то 2.5мм по меди если есть защита и 4мм по меди если защиты нет.
    Давайте разберемся тогда что такое проводники ОСУП?

  6. #76
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Ну по моему мнению все что подключается к ОСУП должно быть подключено проводами 6мм по меди.
    Давайте рассмотрим Вашу версию. Представьте себе, что у Вас в квартире установлен щит, в котором установлена шина РЕ, которая относится к ОСУП. Вам требуется подключить розетку или светильник к основной системе уравнивания потенциалов. Кабель питающий розетку сечением 2,5 мм2, а на светильник сечением 1,5 мм2. По Вашему необходимо удалить в кабелях третью жилу РЕ и проложить отдельные проводники, так как они сечением менее 6 мм2?

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Давайте разберемся тогда что такое проводники ОСУП?
    Озвучьте свою версию

  7. #77
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Озвучьте свою версию
    Мое мнение, что третий провод в кабеле светильника или розетки, тот что PE, не является проводником ОСУП, этот провод является защитным проводником PE и на него требование пункта 1.7.137 не распространяется, однако он подключается к ГЗЩ и тем самым участвует в ОСУП.
    А вот металлические трубы в здании, металлический каркас здания, корпус ванны, батареи и т.п. должны быть подключены проводом 6мм по меди к ГЗЩ, тем самым объеденены с другим оборудованием в СУП.
    При необходимости монтируется ДСУП, подключение к которой может быть осуществлено проводом 2,5мм по меди с защитой или 4мм по меди без защиты.

    В чем я не прав?
    Может быть Станислав, Владимир или Микола нам помогут разобраться?

  8. #78
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Прежде всего необходимо понять, что такое основная система уравнивания потенциалов и что относится к дополнительной системе уравнивания потенциалов. Открываем ПУЭ и читаем:
    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
    1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
    Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.

    Теперь открываем ГОСТ Р 50571.10-96
    547 ПРОВОДНИКИ СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
    547.1 Наименьшие площади поперечного сечения
    547.1.1. Главные проводники системы уравнивания потенциалов
    Сечение главного проводника системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника установки, но не менее 6 мм2. Однако не требуется применять проводники сечением более 25 мм2 по меди или равноценное ему, если проводник изготовлен из другого металла.
    547.1.2 Дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов
    Сечение дополнительного проводника системы уравнивания потенциалов, соединяющего две открытые проводящие части электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением, должно быть не менее сечения наименьшего из защитных проводников, подключенных к этим частям.
    Сечение дополнительного проводника системы уравнивания потенциалов, соединяющего заземляемые части электрооборудования и металлические конструкции строительного и производственного назначения, должно быть не менее половины сечения защитного проводника электрооборудования, подключенного к данной заземляющей части.
    Дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов должны, при необходимости, удовлетворять требованиям 543.1. Связь для уравнивания потенциалов может быть обеспечена либо металлоконструкциями строительного и производственного назначения, либо дополнительными проводниками, либо сочетанием того и другого.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Ну по моему мнению все что подключается к ОСУП должно быть подключено проводами 6мм по меди.
    VIPer, Вы о каких подключениях говорите? Что подразумеваете под "все что подключается к ОСУП"? К основной системе уравнивания потенциалов подключают не только проводники ОСУП, но и ДСУП. Конкретизируйте вопрос о каких проводниках и о каких конкретных конструкциях идёт речь?

  9. #79
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    VIPer, Вы о каких подключениях говорите? Что подразумеваете под "все что подключается к ОСУП"? К основной системе уравнивания потенциалов подключают не только проводники ОСУП, но и ДСУП. Конкретизируйте вопрос о каких проводниках и о каких конкретных конструкциях идёт речь?
    Я говорил о подключениях, о которых спросил в посте #67, после этого следуют наши дебаты...
    Мне кажется Вы ответили на мой вопрос и поддержали мою точку зрения.
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    547.1.1. Главные проводники системы уравнивания потенциалов
    Сечение главного проводника системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника установки, но не менее 6 мм2. Однако не требуется применять проводники сечением более 25 мм2 по меди или равноценное ему, если проводник изготовлен из другого металла.
    Получается что Макс заблуждался или не правильно понял мой вопрос?

  10. #80
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Я говорил о подключениях, о которых спросил в посте #67, после этого следуют наши дебаты...
    Мне кажется Вы ответили на мой вопрос и поддержали мою точку зрения.
    Вы спрашивали вот о чём:
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Из вышесказанного понял что надо подключить металлические части сантехнического оборудования душевой и санузла, джакузи, розетку санузла, какое из перечисленного оборудования еще надо подключить к ДСУП?
    Вообще получается что надо все все подключить и короба вентиляции, и металлические части котла, труб из котельной, и повторно подключить PE проводник (всех???? или только с/у) и остальное вышеперечисленное?!
    В Вашем случае всё перечисленное оборудование в помещениях с повышенной влажностью подключают к ДСУП. Вы можете проложить от розеток, труб и сторонних токопроводящих частей до КУП (коробка уравнивания потенциалов), в которой устанавливается шина РЕ, которая запитывается проводником сечением не менее 6 мм2. Если не устанавливать КУП, то можно проложить от розеток, труб и сторонних токопроводящих частей до шины РЕ в щите проводникик сечением не менее 2,5 мм2 (4 мм2). Всё зависит от Выбранной схемы уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Получается что Макс заблуждался или не правильно понял мой вопрос?
    Получается, что Вы говорите о разном. Вы рассматриваете сечение проводника от щита до шины в КУП, а Макс говорит о прокладке от розеток, труб и и сторонних токопроводящих частей до шины РЕ в щите, минуя КУП. ИМХО.

прочая информация
+ Ответить в теме
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения