Не совсем. Расчёт ведётся по утверждённой методике, но на основании фактических данных. В каком-то из документов у вас был представлен такой расчёт, точнее его результаты.
Потери электроэнергии можно определить вот по такой исходной формуле:
ΔWн = Кк х Pср х T х Кф^2 , кВт час
Кк - коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки;
Кф^2 - квадрат коэффициента формы графика;
Т - число часов эксплуатации линии за рассчитываемый период, ч;
Pср - потери мощности в воздушной (кабельной) линии при средних нагрузках за рассчитываемый период, кВт.
Потери мощности тоже посчитать несложно, они будут равны вот этому:
Pср = 3 х Iср^2 х R х 10^-3 , кВт
Iср - среднее значение токовой нагрузки за рассчитываемый период, А
R - активное сопротивление ВЛ, Ом.
Вот эти величины известны сетевой организации:
Wа – значение активной составляющей потребляемой электроэнергии за рассчитываемый период, кВт.ч
Uср - среднее напряжение линии за рассчитываемый период, кВ
cos φ – коэффициент мощности.
Соответственно, можно рассчитать Iср:
Iср = Wа / (√3 х Uср х T х cos φ)
Активное сопротивление линии считается вот так:
R = R0 х L, где
R0 - удельное активное сопротивление (можно взять данные производителя или по ГОСТ) при температуре +20.
L - длина линии.
Всё готово. Теперь принимая Кк, Кф^2 и cos φ равными 1 (для простоты, но всё почти так и есть) и после некоторых алгебраических преобразований получим искомое - нагрузочные потери в регулируемом периоде:
WН = (Wа^2/Uср^2) х (Ro x L/T) x 10^-3 кВт час.
В формуле учтена только активная составляющая электроэнергии, поскольку потребители только её и оплачивают.
Примерно так же рассчитывали потери и для ДНТ. Если правильно помню, то вам предоставили данные не только по нагрузочным потерям, но и по технологическим. Они рассчитываются иначе, длина ВЛ 10 кВ незначительна и величина технологических потерь крайне невелика. При этом, технологические потери можно рассчитать один раз, поскольку их величина практически не изменяется.
Расчёт потерь электроэнергии из-за погрешности прибора учёта и трансформаторов тока не ведут, поскольку прибор учёта на линии 10 кВ не установлен.
Аналогичным образом можно рассчитать потери в сети 0,4 кВ. Он будет сложнее, поскольку нагрузочные потери будут состоять из суммы вот таких величин:
1. Потери электроэнергии в силовых трансформаторах (потери холостого хода и нагрузочные).
2. Потери электроэнергии в трансформаторах тока.
3. Потери электроэнергии в приборах учёта (установлены в КТП).
4. Потери электроэнергии в ВЛ. У вас две КТП. От каждой из них получает питание, допустим, три улицы. Имеем три отходящих линии (ветви) из одного узла (КТП). Если все три линии выполнены проводом одной марки с одинаковым сечением, то можно работать с суммой длин каждой из ветвей. Если проложены не однотипные провода, то придётся всё делить на участки и для каждого из них рассчитывать активное сопротивление. И т.д. и т.п.
Здесь не учтены потери электроэнергии в ответвлениях к вводам и в приборах учёта потребителей. Можно принять вот такие значения потерь электроэнергии в приборах учёта:
Электронный однофазный - 21,9 кВт час в год
Электронный трёхфазный - 73,6 кВт час в год
Берите эти значения и умножайте на количество приборов учёта, которые установлены в ДНТ. Потери в ответвлениях ничтожны и я бы ими, в данном случае, с лёгкостью пренебрёг.
Теперь, если ко всем этим потерям добавить чехарду с платежами, то вы получите фактические потери в сети 0,4 кВ.
Думали, что аренда сети будет длительной. Возможно, хотели её у вас потом забрать, поэтому обращались с ВЛ как с собственной. Выдали же они акты о технологическом присоединении в целях, как они указали, наведения порядка в вопросах учёта. Порядок отменный, надо сказать, третий год разбираетесь.
Странно всё это. Это же прямое нарушение целой кучи норм законодательства.
Удивительно. Со стороны Актив Энерго два разных договора подписал один человек, а со стороны ДНТ два разных договора подписали два разных человека. А старый председатель не знает, кто бы это мог быть? Что он думает по поводу экспертизы?
Ну, так пусть скажет, что про весь бардак и поведаете.



 
		
		 
			 
			 
 
			
			
 Сообщение от Generator78
 Сообщение от Generator78
					
 Ответить с цитированием
  Ответить с цитированием
 
						