Тема: Могу ли я установить трехфазный магнитный пускатель в разрыв между линиями питания осветительных устройств?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Могу ли я установить трехфазный магнитный пускатель в разрыв между линиями питания осветительных устройств?

    У меня возникла острая необходимость установить магнитный пускатель в распределительный щиток освещения. В щиток заведено 3 группы освещения на 3 однополюсных автоматических выключателя соответственно. Насколько сильно я нарушу правила, если установлю трехфазный магнитный пускатель в разрыв между линиями питания осветительных устройств и этими тремя однополюсными автоматическими выключателями. Я понимаю, что такой вариант не совсем грамотный, но противоречит ли это нормам и правилам? Это очень важно и если можно, то дайте, пожалуйста, ссылку на норматив.

  2. #2
    meva
    Гость
    Считаю допустимым. Если бы пускатель устанавливался вне щитка, то с точки зрения электробезопасности необходимо было бы снимать с него напряжение всех фаз трехполюсным автоматом. Кстати, пускатель-трехполюсный, а не трехфазный.

  3. #3
    МихА
    Гость
    "вариант не совсем грамотный" - это когда смысла в пускателе нет, а так ...

  4. #4
    Прораб
    Гость
    Можно. По такому принцыпу построены все щиты управления освещением. (К примеру щиты управление освещением прожекторых мачт). Я бы посоветовал все же вместо 3-х одно фазных автоматов установить один 3-х фазный.
    Да и еще так как я не знаю вашу схему включения освещения и нагрузки, осмелюсь дать совет на дополнительную защиту цепи управления катушки пускателя (поставить например автомат на 1А в эту цепь).