Правильно ли выполнено подключение заземляющих проводников?
К розетке подведен провод HUM 3х2,5, к теплому полу NUM 3х1,5. Мощность теплого пола 300 вт, к сетке в стяжке ВВГ 1х6 зажимное соединение. Все провода заземления приходят в квартирный щит, туда же подключен и провод 1х6 из КУП. Все провода заземления, в том числе и КУП, подключены к общей колодке заземления. Туда же подключен и вводной провод заземления в 10 квадратов.
ПУЭ, п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.