baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Требуется ли устанавливать УЗО на водонагреватель?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Требуется ли устанавливать УЗО на водонагреватель?

    Имеется водонагреватель, мощностью 120 кВт, корпус заземлен отдельным проводником к заземляющей шине, запитан кабелем 4*95 или 4*120 (точно не помню). Обязательно ли устанавливать УЗО или дифавтомат?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Имеется водонагреватель, мощностью 120 кВт, корпус заземлен отдельным проводником к заземляющей шине, запитан кабелем 4*95 или 4*120 (точно не помню).
    Какое сечение у заземляющего проводника? Помните, что Вам требуется выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов и присоединить водонагреватель к системе ДСУП.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Обязательно ли устанавливать УЗО или дифавтомат?
    Обязательно установите УЗО. ПУЭ 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения