baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли в школе оставлять открытые провода?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли в школе оставлять открытые провода?

    Можно ли оставлять клубок проводов, торчащих прямо из стены в учебной аудитории школы? Провода подведены для подключения компьютеров. Существуют ли документы, регламентирующие установку проводки в учебных учреждениях или правила по ТБ, связанные с присутствием детей в таких аудиториях? Если можно, укажите их, так как необходимо ознакомить с ними работников, отвечающих за безопасность детей. Просто становится страшно за ребенка.

  2. #2
    Vasiliy
    Гость
    А вы уверены, что это провода питания, а не локальная сеть. "Пучками" торчат обычно низковольтные провода.

    А так, в ПУЭ:

    6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
    ...
    3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.

    6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола.


    2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:
    1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.
    2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
    ...

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения