baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как ввести кабель в здание?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как ввести кабель в здание?

    Необходимо ввести кабель в здание. Само здание будет стоять на плите (отметка плиты выходит вровень с землей). Кабель идет от ТП в земле на глубине 1 метра. Вопрос – как ввести кабель в здание, если прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается (ПУЭ – 2.3.85) и допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания (ПУЭ – 2.3.84)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    В таком случае необходимо прокладывать кабель в земле до фундаменты и выходить из земли на наружную стену дома в металлической трубе на высоту не менее 2 метров.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения