baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: На какой высоте устанавливают щит наружного освещения?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    На какой высоте устанавливают щит наружного освещения?

    На какой высоте должен устанавливаться щит управления наружным освещением спортивной площадки во дворе жилого дома? Щит предусматривает только управление освещением. Если возможно напишите ссылку на нормативный документ.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На какой высоте должен устанавливаться щит управления наружным освещением спортивной площадки во дворе жилого дома?
    Управление наружным освещением дворовых территорий осуществляется от систем управления наружным освещением населенного пункта. Можно устанавливать щит управления наружного освещения в щитовой дома, но никак не на детской спортивной площадке. ПУЭ, п. 6.3.18. Питание светильников освещения территорий микрорайонов следует осуществлять непосредственно от пунктов питания наружного освещения или от проходящих вблизи сетей уличного освещения (исключая сети улиц категории А) в зависимости от принятой в населенном пункте системы эксплуатации. Светильники наружного освещения территорий детских яслей-садов, общеобразовательных школ, школ-интернатов, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, домов отдыха, пионерлагерей могут питаться как от вводных устройств этих зданий или трансформаторных подстанций, так и от ближайших распределительных сетей наружного освещения при условии соблюдения требований п. 6.5.27. Управление освещением территорий школ-интернатов, гостиниц, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, домов отдыха, парков, садов, стадионов и выставок и т.п. рекомендуется осуществлять от системы управления наружным освещением населенного пункта. При этом должна быть обеспечена возможность местного управления. При питании освещения указанных объектов от сетей внутреннего освещения зданий управление наружным освещением может производиться из этих зданий.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения