Нужна ли защита бронированного кабеля при его прокладке и вводе в здание по наружной стене на высоте 2,5 м?
Нужна ли защита бронированного кабеля при его прокладке и вводе в здание по наружной стене на высоте 2,5 м?
1. На высоте 2,5 м защищать кабель от механических повреждений нет необходимости, а вот при прокладке кабеля по стене здания, в том числе бронированного, по высоте до 2 м от уровня земли и на 0,3 м в земле, его необходимо защитить от механических повреждений. ПУЭ, 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
2. Ввод кабеля через стену необходимо осуществлять в трубе или коробе. Если стена из сгораемого материала, то проход через стену должен осуществляться в металлической трубе обладающей локализационной способностью. Если конструкция стены из несгораемого материала, то достаточно будет обычной трубы ПВХ. ПУЭ, 2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
Нужно ли защищать кабель от механических повреждений по высоте 2м от уровня пола согласно ПУЭ в электрощитовой? ( в ней нет ни передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), бывает там только обслуживающий персонал-электрики.