Правомерно ли требование сетевой компании о проведении испытаний трансформаторов тока установленных нашей монтажной организацией в их ТП (РУ-0,4 кВ), для учета электроэнергии стройплощадки?
Правомерно ли требование сетевой компании о проведении испытаний трансформаторов тока установленных нашей монтажной организацией в их ТП (РУ-0,4 кВ), для учета электроэнергии стройплощадки?
Да, правомерны. Читайте требованиям нормативных документов: ГОСТ 7746-2001; ПУЭ п. 1.7.18; ПТЭЭП приложение п. 20.1, 20.4, 20.5.
Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей (А.В. Сакара)
XII. ИСПЫТАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ДО 1000 В
1. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ
Испытания трансформаторов тока проводятся с целью определения соответствия их параметров паспортным данным и требованиям нормативных документов.
При испытаниях трансформаторов тока проверяются:
- соответствие типа и параметров проверяемого трансформатора тока указанному в проекте;
- отсутствие внешних механических повреждений;
- степень защищенности контактов вторичной обмотки от несанкционированного доступа к ним;
- правильность присоединения первичных и вторичных обмоток согласно схеме подключения;
- соответствие измеренных параметров (коэффициента трансформации, характеристики намагничивания, сопротивления изоляции) данным завода-изготовителя и требованиям нормативных документов: ГОСТ 7746-2001; п. 1.7.18 ПУЭ, пп. 20.1; 20.4; 20.5 Приложения 3 ПТЭЭП.
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Работы по испытанию трансформаторов тока проводятся со снятием напряжения и выполняются по распоряжению бригадой из двух человек, каждый из которых должен иметь не ниже III группы по электробезопасности.
Перед началом испытаний первичная обмотка должна быть заземлена, а незадействованные в испытаниях вторичные обмотки должны быть замкнуты. Лабораторные автотрансформаторы (ЛАТР) должны быть расположены на резиновых диэлектрических коврах, работы по испытаниям трансформаторов тока также следует проводить стоя на резиновых диэлектрических коврах.
3. ПРОВЕРКА КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ
3.1. Нормируемые величины
В соответствии с ГОСТ 7746-2001 пределы допускаемых токовых погрешностей вторичных обмоток для измерения и учета в рабочих условиях приведены в таблице 20.