baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Есть ли запрет на прокладку медного провода на улице?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Есть ли запрет на прокладку медного провода на улице?

    При проверке наружной (на улице) проводки проверяющий потребовал заменить алюминиевый провод на медный. Но медь в условиях внешних факторов (атмосферных осадков, перепадов температур) окисляется.
    ВОПРОС: Есть ли какое либо положение (если возможно ссылку), которое не допускает использование вне помещений медных проводов?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    ПУЭ, 2.1.50. Для питания переносных и передвижных электроприемников следует применять шнуры и гибкие кабели с медными жилами, специально предназначенные для этой цели, с учетом возможных механических воздействий. Все жилы указанных проводников, в том числе заземляющая, должны быть в общей оболочке, оплетке или иметь общую изоляцию.
    Для механизмов, имеющих ограниченное перемещение (краны, передвижные пилы, механизмы ворот и пр.), следует применять такие конструкции токоподвода к ним, которые защищают жилы проводов и кабелей от излома (например, шлейфы гибких кабелей, каретки для подвижной подвески гибких кабелей).
    п. 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
    Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.

    СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
    Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
    Провода электрических сетей силовых электроприемников постирочных цехов и помещений для приготовления растворов в прачечных должны быть с медной жилой в пластмассовой изоляции и прокладываться в полу замоноли-ченными в пластмассовых трубах. Выводы труб выше уровня пола и на участке до 1 м в подготовке пола должны выполняться в стальных трубах, защищенных от коррозии и проникания в них влаги.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    При проверке наружной (на улице) проводки проверяющий потребовал заменить алюминиевый провод на медный.
    А что за наружная электропроводка? Она запитана от ВРУ здания?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Но медь в условиях внешних факторов (атмосферных осадков, перепадов температур) окисляется.
    А алюминий не окисляется?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть ли какое либо положение (если возможно ссылку), которое не допускает использование вне помещений медных проводов?
    Запретов на использование медных проводников в наружной электропроводке нет, а вот запрет на алюминиевую электропроводку действует. Смотрите приведённые пункты нормативных документов выше.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения