    Нужно ли устанавливать дополнительное УЗО?

    Есть щиток наружного освещения (ЩНО), который питается через УЗО установленное в ЩС. Нужно ли устанавливать дополнительно УЗО в ЩНО на групповых линиях или на вводе?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть щиток наружного освещения (ЩНО), который питается через УЗО установленное в ЩС.
    А перед УЗО установлен автоматический выключатель? ПУЭ, п. 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нужно ли устанавливать дополнительно УЗО в ЩНО на групповых линиях или на вводе?
    На вводе требуется установить автоматический выключатель. ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,
    п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нужно ли устанавливать дополнительно УЗО в ЩНО на групповых линиях или на вводе?
    На отходящие групповые кабельные линии необходимо устанавливать УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА
    ПУЭ, п. 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь у ставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
    п. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
    п. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.