Есть ли в ПУЭ запрет на установку розеток с разворотом на 90 градусов вокруг оси установки?
Есть ли в ПУЭ запрет на установку розеток с разворотом на 90 градусов вокруг оси установки?
Таких запретов нет. Если Вам удобно в эксплуатации такая установка, то можете спокойно разворачивать монтажную коробку на 90 градусов и монтировать розетку. Но помните, что в соответствии с ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99), п. 18.1 Штепсельные розетки устанавливают на вертикальной поверхности так, чтобы открытое дренажное отверстие, если имеется, было в самом нижнем положении и оставалось открытым.
По проекту кухни,нужно установить розетки 10см.от пола,розетки будут находиться за с/машиной,п/машиной.Допускаеться ли их там устанавливать?
Розетки устанавливаете в квартире или ином помещении? В квартире можете установить на высоте 10 см от пола, главное, чтобы было удобно потом к ним подлезть. ПУЭ, 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.