baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли прокладывать кабель в лотке без гофры?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли прокладывать кабель в лотке без гофры?

    Можно ли укладывать кабеля ввгнг-ls без гофры в лотке?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Для открытой электропроводки гофрированный шланг необязателен, можно проложить кабель без неё. Для скрытой электропроводки, когда прокладывают кабель за непроходными подвесными потолками и в пустотах перегородок из негорючих материалов, потребуется применять гофру, чтобы обеспечить сменяемость электропроводки. ПУЭ, 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения