baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Есть ли выход в данной ситуации?

  1. #1
    Коровка
    Гость

    Вопрос Есть ли выход в данной ситуации?

    В небольшом населённом пункте, на маленьком клочке земли, спроектировали магазинчик (площадь по периметру всего 60 кв.м.).
    Когда экскаватор начал копать ямы под стойки фундамента, чудом не произошло трагедии - он откопал два высоковольтных кабеля, от которых питается весь населённый пункт (слава Богу не повредил их).
    Дело в том, что эти кабели везде указаны, и на геоподоснове, и в проекте, но лежать они должны, судя по бумагам, в метре от крайней стойки фундамента. А оказалось, что стойка будет стоять прямо на кабелях.
    Понимаю, что этого допустить нельзя. А что же делать? Укорачивать магазин? Но тогда он будет очень куцый, как цветочный ларёк....... Может можно стойку перенести за кабель? Но тогда примерно 1 метр кабеля будет лежать под фундаментом магазина, наискосок......
    Подскажите, пожалуйста, как быть? Что можно сделать? Очень жду ваших советов.......

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    А чья земля на которой будет построен магазин? Кто выделял участок?
    Цитата Сообщение от Коровка Посмотреть сообщение
    Может можно стойку перенести за кабель? Но тогда примерно 1 метр кабеля будет лежать под фундаментом магазина, наискосок
    Этого делать нельзя. Каждый кабель имеет свою охранную зону, у Вас она 1 метр с каждой стороны кабеля. Выход может быть таким: перемещать строящийся магазин на 1 метр или перекладывать кабель в соответствии с геоподосновой.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Вот требования ПУЭ, п. 2.3.13. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:
    для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;
    для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ПУЭ, п. 2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.

  5. #5
    Коровка
    Гость
    Земля муниципальная.
    Перенести магазин по полному периметру некуда, можно только укоротить.
    Никто, конечно, ради моего магазина ничего перекладывать не будет. А самой мне не потянуть такой объём работ. Да и не разрешат они, энергетики.
    Пойду в понедельник на приём, но надежды на какой-то хороший вариант мало. Можно сказать совсем нет.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Коровка Посмотреть сообщение
    Земля муниципальная.
    Очень печально, но только собственник земельного участка может что-то предпринять, так как земля муниципальная, то и решать нужно там. Может выделят новое место или удлинят участок на несколько метров.

  7. #7
    Коровка
    Гость
    Я вот думаю, а может архитектурную конструкцию магазина поменять....
    То есть стойку фундамента делаем как положено отступив 1 метр от кабеля, а недостающую площадь магазина строим навесом над землёй, как думаете?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Коровка Посмотреть сообщение
    То есть стойку фундамента делаем как положено отступив 1 метр от кабеля, а недостающую площадь магазина строим навесом над землёй, как думаете?
    Охранная зона распространяется не только по горизонтали, но и по вертикали, то есть над охранной зоной не может нависать никакого строения. Хотя можно попробовать договориться с архитектором и собственником кабельных линий, если они не будут против, то может дадут согласие.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Коровка, представьте себе аварийную ситуацию, когда под Вашим строение повреждается кабеля и его срочно надо отремонтировать, а возможности нет, так как там нависает часть строения. Что делать? Сносить строение?

  10. #10
    Коровка
    Гость
    Спасибо, что откликнулись.
    Буду думать......, ох....

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения