baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как прокладывать кабель через стены?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как прокладывать кабель через стены?

    В каких случаях при создании прохода через стену для кабеля напряжением 220 или 380 вольт, марок ВВГнг от 3х1,5 до 5х10 необходимо прокладывать кабель в трубе покрашенной и заполненной негорючим материалом. В каких случаях можно просто пробурить перфоратором отверстие и пустить кабель без трубы? И если нужна труба, чем ее можно заменить?

  2. #2
    Yar
    Гость
    Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и межэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб. Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала («огнезадерживающий барьер»). Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы, короба и т. п. («ПУЭ», разд. 2, глава 2.3, п. 2.3.135).
    При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы. Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией, а также между проводами и кабелями, проло-женными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции («ПУЭ», разд. 2, глава 2.1, п. 2.1.58, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», глава 3).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения