baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: расчет сечения провода для освещения парной

  1. #1
    sergei
    Гость

    расчет сечения провода для освещения парной

    скажите, пожалуйста, обязательно или нет для освещения в парной ставить
    понижающий трансформатор на 12в или 24в? Если да, то какого сечения
    должны быть эти провода? Я знаю что эти провода должны термостойкими.
    Спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от sergei Посмотреть сообщение
    обязательно или нет для освещения в парной ставить
    понижающий трансформатор на 12в или 24в?
    ПУЭ, п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

    ГОСТ Р 50571.12-96 , часть 7. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
    Раздел 703 Помещения, содержащие нагреватели для саун
    703. ПОМЕЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ САУН
    703.1. Электроустановки помещений, содержащих нагреватели для саун, должны соответствовать требованиям комплекса стандартов ГОСТ 30331/ГОСТ Р 50571 с учетом требований настоящего стандарта, которые дополняют, изменяют или отменяют соответствующие пункты стандартов этого комплекса.
    Электронагреватели для саун должны соответствовать требованиям ГОСТ 27570.29.
    703.4. Требования по обеспечению безопасности.
    703.41. Защита от поражения электрическим током — по ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3 с учетом следующих требований.
    703.411.1.4.3. При применении в качестве защитной меры системы БСНН защиту от непосредственного прямого прикосновения к токоведущим частям, независимо от номинального напряжения, следует выполнять:
    — при помощи установки ограждений или оболочек, имеющих степень защиты не менее IР2Х;
    — при помощи изоляции токоведущих частей, выдерживающей испытательное напряжение 500В переменного тока (действующее значение) в течение 1 мин.
    703.471. Применение мер защиты от поражения электрическим током — по ГОСТ
    30331.8/ГОСТ Р 50571.8 с учетом следующих требований.
    703.471.1. Меры защиты от непосредственного (прямого) прикосновения к токоведущим частям, выполняемые путем установки барьеров по ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3 (412.3) или размещения токоведущих частей вне зоны досягаемости (412.4) ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3, не допускаются.
    703.471.2. Меры защиты от косвенных прикосновений к открытым токопроводящим частям в непроводящих помещениях по ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3 (413.3) и выполняемые путем устройства систем местного уравнивания потенциалов, не соединенных с землей, по ГОСТ
    30331.3/ГОСТ Р 50571.3 (413.4) не допускаются.
    703.5. Выбор и монтаж электрооборудования.
    703.51. Общие требования.
    703.51.2. Электрооборудование должно иметь степень защиты не ниже IР24.
    Настоящим стандартом регламентируются зоны размещения электрооборудования и требования к электрооборудованию (рисунок 703А):
    — зона 1, в которой допускается размещать только электронагреватели для саун;
    — зона 2, для которой требования по теплостойкости к электрооборудованию не устанавливают;
    — зона 3, в которой электрооборудование должно выдерживать температуру не менее 125°
    С, а изоляция проводов и кабелей — не менее 170° С;
    — зона 4, в которой должны устанавливаться только устройства управления
    электронагревателями (термостаты и ограничители температуры) и электропроводка к ним.
    Электропроводка должна выдерживать температуру не менее 170° С.
    703.52. Электропроводки.
    Электропроводки должны иметь изоляцию, отвечающую требованиям ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р
    50571.3 (413.2), и не иметь металлических оболочек и труб.
    703.53. Распределительные устройства и устройства управления.
    Аппаратура, не встроенная в электронагреватели, должна быть размещена вне саун.
    Запрещается устанавливать в саунах штепсельные розетки.
    Сауна должна быть оборудована ограничителем температуры, который должен отключать электронагреватель от сети, если температура в зоне 4 превышает 140° С.

    1 — теплоизоляция; 2 — соединительная коробка
    Рисунок 703А — Зоны температуры окружающей среды

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    ПУЭ, п. 6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В.
    В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
    Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может применяться напряжение не выше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции.
    п. 6.1.18. Питание светильников напряжением до 50 В должно производиться от разделяющих трансформаторов или автономных источников питания.

  4. #4
    sergei
    Гость
    извините, что означает:защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА? У меня ввод в баню 3-х фазный, стоит подключено УЗО трехфазное (до 30мА) - этого достаточно или нет?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от sergei Посмотреть сообщение
    У меня ввод в баню 3-х фазный, стоит подключено УЗО трехфазное (до 30мА) - этого достаточно или нет?
    Вам надо на групповые линии установить УЗО на ток не более 30 мА, а на вводе ставят противопожарное от 100 до 300 мА. ПУЭ, п. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

  6. #6
    sergei
    Гость
    что такое групповые линии? имеются ввиду группы проводов подключенных пофазно?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Групповые линии - это кабельные линии, которые отходят от распределительного щита в бане.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ПУЭ, п. 7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников,
    штепсельных розеток и других электроприемников.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения