Тема: Как произвести расчёт сечения кабеля?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как произвести расчёт сечения кабеля?

    Многих мой вопрос ставит в тупик, может вы поможете?
    При расчёте сечения кабеля по таблицам я получаю ответ – 120 мм2.
    Мнения разделились; кто говорит, что это сечение одной жилы, кто – что это сечение кабеля. Может вы ответите?
    Исходные данные: нагрузка – 70 кВт, длина в земле меди – 660 метров. Потребитель калорифер -24 кВт (периодическая работа), отопитель – 8 кВт, ( постоянно), насос – 18 кВт (повторно-кратковременная).

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    При расчёте сечения кабеля по таблицам я получаю ответ – 120 мм2.
    По каким таблицам? В ПУЭ или ГОСТ Р 53769-2010?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    кто говорит, что это сечение одной жилы, кто – что это сечение кабеля. Может вы ответите?
    В таблицах указывается сечение как одножильных, так и многожильных проводов и кабелей.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Исходные данные: нагрузка – 70 кВт
    На какое напряжение рассчитываете? Каким кабелем прокладываете? Дайте исходные данные.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Первым делом необходимо выполнить расчёт токовых нагрузок:
    70000/380/1,73=106,5 А

    Затем необходимо выполнить расчет потерь напряжения:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у - падение напряжения
    М - момент нагрузки
    S - сечение проводника
    С – справочный коэффициент
    M = P*L
    P – мощность нагрузки
    L – длина проводника
    Потери напряжения в кабеле с медными жилами сечением 120 мм2 при длине кабельной линии 660 метров считаем по формуле таким образом:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у = (кВт*м)/(S*C)
    ∆у = (70*660)/(120*83)=46200/9960= 4,6%, что соответствует требованиям.

    Для прокладки кабеля в земле используют преимущественно бронированный кабель. Вам подойдёт ВБбШв.
    В итоге расчетов получаем кабель ВБбШв сечением не менее 120 мм2.

  4. #4
    Роман.
    Гость
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста правильно ли я рассчитал сечение кабеля и защиту:
    - Необходимо подключить 3ф. асинхронный двигатель(насос) Р=4 кВт, длинна кабеля 10 метров. По расчётам приведённым выше получаем что кабеля ВВГ 4*2,5 будет хватать с запасом.
    - Какой автомат необходимо установить на защиту насоса? По расчёту получается ток потребления 6,08А получается 16А достаточно? Как рассчитать ток в начальный момент запуска двигателя и будет ли держать автомат 16А пуск двигателя?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Необходимо подключить 3ф. асинхронный двигатель(насос) Р=4 кВт, длинна кабеля 10 метров. По расчётам приведённым выше получаем что кабеля ВВГ 4*2,5 будет хватать с запасом.
    Достаточно будет проложить кабель сечением 1,5 мм2.

    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Какой автомат необходимо установить на защиту насоса? По расчёту получается ток потребления 6,08А получается 16А достаточно?
    Я бы установил 10А типа D или С16А.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Как рассчитать ток в начальный момент запуска двигателя
    Кратность пусковых токов электродвигателей составляет от 3 до 7, а автоматические выключатели различаются по току мгновенного расцепления.
    Тип А: свыше 2•In до 3•In включительно
    Тип B: свыше 3•In до 5•In включительно (где In — номинальный ток)
    Тип C: свыше 5•In до 10•In включительно
    Тип D: свыше 10•In до 20•In включительно

    По Вашим данным пусковой ток электродвигателя составляет 6,08*7=42,56А
    Автоматический выключатель С10А имеет ток мгновенного расцепления 10*5=50А

  6. #6
    Роман.
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    С – справочный коэффициент
    Что это за справочный коэфициент? В каких таблицах он указан? 83 - это для меди?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Коэффициент С зависит от напряжения и материалов проводника. Данный коэффициент берут из справочников по проектированию. 83 - на медный проводник в трёхфазной сети.

  8. #8
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Первым делом необходимо выполнить расчёт токовых нагрузок:
    70000/380/1,73=106,5 А
    можно вопрос - 1,73 это что? Спс за ответ.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    1.73 - квадратный корень из трёх

  10. #10