Тема: Какой кабель прокладывать во взрывоопасной зоне?

  1. #1
    Юрий
    Гость

    Какой кабель прокладывать во взрывоопасной зоне?

    Доброго времени суток! Прокладываем кабель ВВГнг-LS во взрывоопасной зоне В-1г, открыто, по кабельной эстакаде (так в проекте указано). Пункт ПУЭ 7.3.102 гласит, что кабели с ПВХ изоляцией "могут применяться во взрывоопасных зонах любого класса"; таблица 7.3.14 ПУЭ так же допускает открытую прокладку небронированных кабелей. А вот пункт 5-33 ВСН 332-74 говорит "В силовых сетях взрывоопасных зон классов В-I, В-Iа, В-Iг и В-II для открытой прокладки должны применяться только бронированные кабели". Где правда, господа??? Какому НТД верить???

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Какому НТД верить?
    Руководствуйтесь требованиям ПУЭ, так как этот документ выпущен намного позже и охватывает марки кабелей предназначенных для применения во взрывоопасных и/или пожароопасных зонах, на основании сертификатов соответствия, выданных Сертификационным Центром ВНИИПО МЧС РФ как согласующей организацией глав 7.3 и 7.4 ПУЭ, и согласование с Ассоциацией «Росэлектромонтаж» как разработчика указанных глав ПУЭ.

  3. #3
    Юрий
    Гость
    [QUOTE=Микола;11847]Руководствуйтесь требованиям ПУЭ,

    А тогда зачем же в этих зонах требуют кабели в ВЗГ трубах прокладывать? Особенно небронированные?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    А тогда зачем же в этих зонах требуют кабели в ВЗГ трубах прокладывать? Особенно небронированные?
    Кто требует? Более подробно опишите ситуацию. ПУЭ, 7.3.102. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться:
    а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией;
    б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках.
    Применение кабелей с алюминиевой оболочкой во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа запрещается.
    Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается во взрывоопасных зонах всех классов.
    7.3.108. Кабели, прокладываемые во взрывоопасных зонах любого класса открыто (на конструкциях, стенах, в каналах, туннелях и т.п.), не должны иметь наружных покровов и покрытий из горючих материалов (джут, битум, хлопчатобумажная оплетка и т.п.).