baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как соединить заземлитель?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как соединить заземлитель?

    Соединения и пересечения заземлителей (40*4мм) между собой выполняются сваркой. А сколько варить по длине (ширине), с обоих сторон?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    А сколько варить по длине (ширине), с обоих сторон?
    Для обеспечения непрерывности электрической цепи длина сварных швов соединяемых элементов должна быть не менее 60 мм, а высота швов - не менее 5 мм.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения