baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Расчет лимитов энергопотребления

  1. #1
    Алексей
    Гость

    Расчет лимитов энергопотребления

    Здравствуйте! Прошу сильно не пинать, если что-то подобное обсуждалось, то ткните носом.
    Суть такова. Стройплощадка.По тех.условиям максимально разрешенная присоединенная мощность - 100 кВт. Нужно заказать лимиты. Понятно,что если делать по уму,то надо суммировать мощности всех однотипных потребителей, умножить на соответствующий коэфф.использования каждого типа потребителей, умножить на продолжительность времени использования каждого типа потребителей ( скажем,болгарка-рабочий день, освещение - сутки),затем все сложить, затем умножить на коэфф. одновременности.И получаем потребление в сутки. Далее погнали умножать на число рабочих дней в месяце.Или можно сплясать как то от 100 кВт? И 100 кВт - это установленная мощность или реально требуемая? У самого уже все в голове перепуталось... Спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
    Или можно сплясать как то от 100 кВт? И 100 кВт - это установленная мощность или реально требуемая?
    Чтобы узнать, сколько потребуется, необходимо провести вышеперечисленные расчёты.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения