baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Где указано учитывать запас кабеля?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Где указано учитывать запас кабеля?

    По каким правилам можно доказать заказчику, что при монтаже электропроводки, а точнее при расчете длины кабеля, необходимо учитывать запас кабеля, который необходим для распайки?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Эти нормы прописаны в своде правил по проектированию и строительству
    Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
    СП 31-110-2003
    14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
    для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
    для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
    для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
    для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения