Тема: Можно ли самостоятельно проводить электроизмерения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    ОлегАтакай
    Гость

    Можно ли самостоятельно проводить электроизмерения?

    Имеет ли право организация - владелец электрохозяйства (цементный завод) проводить электроизмерения сопротивления изоляции сварочных трансформаторов, эл. двигателей и т.д. до 1000В без привлечения лаборатории при наличии квалифицированного персонала и поверенного испытательного оборудования? Такой же вопрос и для оборудования с напряжением 6-10кВ

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Если на проводимые электроизмерения не требуется оформлять официальные протоколы, акты и другие документы, то можете испытывать сколько хотите и с любой периодичностью. В том случае, когда требуется оформлять соответствующие документы, то такие измерения должна проводить зарегистрированная электролаборатория.
    «Методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий»
    11. Регистрация электролаборатории не требуется, если испытания и измерения в процессе монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования не требуют оформления протоколов или других официальных документов.