    Можно ли так заземлять металлическую раковину?

    Объясните, пожалуйста, такой факт: Чисто случайно попал на кухню в детском садике у ребенка и был поражен тем, что от электрической картофелечистки был проложен заземляющий провод через общую землю на металлическую раковину мойки. Возможно ли такое и на основании какого документа? Заранее спасибо за ответ!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    от электрической картофелечистки был проложен заземляющий провод через общую землю на металлическую раковину мойки
    Должны были проложить отдельный заземляющий проводник от щита. ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.