baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Где можно объединять N и РЕ?

  1. #1
    Евгений61
    Гость

    Где можно объединять N и РЕ?

    ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    вопрос: говориться что не допускается объединять проводники,но в щу при коммутации автоматов шинку 0 и ре соединяют. что я не так понимаю? система tn-c-s

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Деление PEN проводника делают на ГЗШ.

    п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
    Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
    Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.

    Фазные проводники подключаются к аппарату защиты (АВ или рубильник).
    Включение PEN и PE проводников в аппараты защиты запрещено.
    п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

    Если ГЗШ нет, то PEN заводят на шину PE в ВРУ. Установите в щите две шины - PE и N по краям шин соедините их перемычками. PEN проводник заведите на шину PE. Далее, соедините отдельным проводником шину PE и контур заземления. Протяните от шины PE проводник до клеммы (входной) N счётчика, с выходной клеммы счётчика тяните проводник на шину N. Всё, теперь ваш PEN проводник разделён. От ВРУ вы можете подвести питание электрооборудования во всём доме, а можете поставить дополнительный щит. Вот здесь объединение PE и N уже запрещается (п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.)

  3. #3
    Евгений61
    Гость
    а есть такие комментарии к пуэ как этот ответ??????спасибо за объяснение!!

  4. #4
    Евгений61
    Гость
    так стоп момент один!! Установите в щите две шины - PE и N по краям шин соедините их перемычками- установил,соединил.PEN проводник заведите на шину PE.-Протяните от шины PE проводник до клеммы (входной) N счётчика, с выходной клеммы счётчика тяните проводник на шину N.-а счетчик будет считать в этом случае?N Ведь уже с земли берётся. а если после счетчика проводник отсоеденить от шины N то в счётчеке будет проходить только фаза и счётчик работать не будет!!правильно или нет?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Есть. Читайте форум. Здесь комментариев не на одну книгу наберётся. )))

    Можете поискать книгу В.В. Красник. Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний..
    В доступной форме все вопросы организации электроустановок неплохо изложены в справочнике В.Н. Харченко. Электроустановки индивидуальных жилых домов.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    а счетчик будет считать в этом случае?
    А почему нет? Рассмотрите вот эту схему

    Желательно предварительно ознакомиться с темой "Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?".
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    Ведь уже с земли берётся. а если после счетчика проводник отсоеденить от шины N то в счётчеке будет проходить только фаза и счётчик работать не будет!!правильно или нет?
    И что? Способов остановить счётчик очень много, но мы их не рассматриваем. Вас же не обвиняют в попытке приготовления убийства в момент приобретения колющего-режущего инструмента? Нет смысла обсуждать то, чего человек не собирается предпринимать. Здесь надо говорить о том, как требуется сделать, в соответствии с действующими требованиями. А вот если Вас поймают на воровстве электроэнергии, тогда могут через суд определить иное место установки щита учёта и соответственно совсем другие требования к опломбирование его, так как потребитель недобросовестный.

  7. #7
    Евгений61
    Гость
    Спасибо буду изучать.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    а счетчик будет считать в этом случае?
    Будет не беспокойтесь. Прибор учёта необходимо подключать с шины PE, а со счётчика выводить проводник на шину N. Считайте это дополнительной перемычкой между шинами PE и N.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения