Тема: Где прочитать о нормах подключения электрооборудования?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Где прочитать о нормах подключения электрооборудования?

    В какой литературе можно прочитать о нормах и правилах прокладки кабелей, подключения пищевого оборудования, установку распределительных щитов в пищевом блоке детского сада?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Для начала надо ознакомиться с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ), "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (СП 31-110-2003). С какой целью интересуетесь?

  3. #3
    Александр1105
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    С какой целью интересуетесь?
    Необходимо подключить оборудование пищеблока в дет.саду.
    Меня интересует несколько вопросов:
    1. как правильно прокладывать кабеля в подвальном помещении ? в гофро трубе или в стальных трубах? кабеля будут идти от распред.щита до каждого оборудования в подвале, а в пищеблоки через пол выходить непосредственно к каждому оборудованию.
    2. можно ли в дет.саде монтировать проводку в кабель-каналах?
    3. выход кабелей в пищеблок необходимо делать только в стальных трубах? нужно ли их заземлять?
    4. необходимо ли заземление оборудования отдельной шиной в пищеблоке, если подключение оборудования будет проводится по 5-ти проводной системе, где 5-й провод заземление ?
    5. как правильно проложить кабеля и подключить прачечное оборудование ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Александр1105 Посмотреть сообщение
    Необходимо подключить оборудование пищеблока в дет.саду.
    А где у Вас проект? Вы монтажник?

    Цитата Сообщение от Александр1105 Посмотреть сообщение
    1. как правильно прокладывать кабеля в подвальном помещении ? в гофро трубе или в стальных трубах? кабеля будут идти от распред.щита до каждого оборудования в подвале, а в пищеблоки через пол выходить непосредственно к каждому оборудованию.
    ПУЭ, 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
    В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.

    2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
    1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
    При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.

    Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
    2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
    При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

    Цитата Сообщение от Александр1105 Посмотреть сообщение
    2. можно ли в дет.саде монтировать проводку в кабель-каналах?
    МГСН 4.06-03 Общеобразовательные учреждения
    9.32. Во всех помещениях зданий общеобразовательных учреждений должна предусматриваться скрытая электропроводка. В кухнях, кладовых, туалетных и других подсобных помещениях допускается открытая электропроводка.

    ПУЭ, 7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается.

    1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).

    Цитата Сообщение от Александр1105 Посмотреть сообщение
    3. выход кабелей в пищеблок необходимо делать только в стальных трубах? нужно ли их заземлять?
    ПУЭ, 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
    2) приводы электрических аппаратов;
    3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
    4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
    5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
    6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
    7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
    При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.


    Цитата Сообщение от Александр1105 Посмотреть сообщение
    4. необходимо ли заземление оборудования отдельной шиной в пищеблоке, если подключение оборудования будет проводится по 5-ти проводной системе, где 5-й провод заземление ?
    Пищеблок относится к помещениям с повышенной опасностью,следовательно должны быть установлена дополнительная система уравнивания потенциалов.
    ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

    1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
    Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.


    Цитата Сообщение от Александр1105 Посмотреть сообщение
    5. как правильно проложить кабеля и подключить прачечное оборудование ?
    Скрыто в строительных конструкциях здания.

прочая информация