baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Измерение сопротивление изоляции - обязательное требование?

  1. #1
    Sergi
    Гость

    Измерение сопротивление изоляции - обязательное требование?

    Нами было смонтировано освещение производственного цеха.Коммерческий директрор данной организации не подписывает акт выполненых работ ссылаясь на то,что необходимо выполнитьзамер сопротивление изоляции проложенного нами кабеля.прокладывали новый кабель ввг-нг-лс,есть сертификаты на него.Способ прокладки-в лотках под потолком.Обязательно ли делать замер сопротивление изоляции на новый кабель,если да то просьба дать ссылку на законодательную базу по этому требованию (пуэ или снип)

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergi Посмотреть сообщение
    Коммерческий директрор данной организации не подписывает акт выполненых работ ссылаясь на то,что необходимо выполнитьзамер сопротивление изоляции проложенного нами кабеля.
    А в договоре у Вас указана данный вид услуги? Такие испытания должна выполнять зарегистрированная электролаборатория.
    Цитата Сообщение от Sergi Посмотреть сообщение
    Обязательно ли делать замер сопротивление изоляции на новый кабель,если да то просьба дать ссылку на законодательную базу по этому требованию (пуэ или снип)
    Перед вводом электроустановки в эксплуатацию требуется в обязательном порядке проводить измерение сопротивления изоляции кабелей.
    ПУЭ
    1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы.
    1.8.5. Все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, инструкциями заводов-изготовителей и настоящими нормами, произведенные персоналом монтажных наладочных организаций непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и/или протоколами.
    1.8.40. Силовые кабельные линии
    Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 1, 2, 7, 13.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения