baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Как правильно подключить нулевой провод?

  1. #1
    Юрий С.
    Гость

    Как правильно подключить нулевой провод?

    У нас инспектора энергосбыта требуют нулевую жилу на вводе подключать сначала на заземляющую шину, с нее на счетчик и со счетчика на нулевую шину. Правы ли они?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Правы, но не до конца, так как между шинами N и РЕ требуется установить перемычку, как показано на схеме



    ПУЭ, п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

  3. #3
    Юрий С.
    Гость
    А если стоит вводное узо? Оно не будет отключаться?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Юрий С. Посмотреть сообщение
    А если стоит вводное узо? Оно не будет отключаться?
    Тогда надо будет установить после противопожарного УЗО дополнительную шину N, как показано на схеме


прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения