baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: На каком расстоянии от пола должен быть установлен счётчик электроэнергии?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    На каком расстоянии от пола должен быть установлен счётчик электроэнергии?

    В квартире кабель на счетчик был пробит. И мы были вынуждены поднять счетчик выше установленного уровня (2,5м). При подключении дома к постоянному электроснабжению, компания не производит опломбировку счетчика. Опустить счетчик мы не можем, поскольку не достает кабеля. Грозятся отключить свет. Что делать в такой ситуации?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Что делать в такой ситуации?
    Проложите новый вводной кабель.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Вот ссылка на требования:
    ПУЭ, 7 издание
    4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения