baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: заземление в 2х этажке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    гарик
    Гость

    заземление в 2х этажке

    У меня шахте между двумя квартирами проходят два 2х жильных алюминеевых провода один 2х жильный ко мне другой к соседям. Как мне определить какая у меня система электропитания и как мне нужно сделать заземление я живу на первом этаже.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    У Вас дом подключен к системе заземления TN-C.

    Индивидуальное заземление Вам сделать не получится (если, конечно, у Вас не персональный ввод в квартиру от ТП), договаривайтесь с жильцами, чтобы реконструировать электроустановку дома на систему TN-C-S и вызывайте специалистов.

    Переход на TN-C-S в общем виде состоит из следующих мероприятий, которые предписаны ПУЭ:

    7.1.13. Питание электроприёмников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Произвести разделение PEN проводника в ВРУ. Если нет главной заземляющей шины, то

    п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

    PEN проводник питающего кабеля подключить к шине PE.

    п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    Шины PE и N соединить двумя перемычками по краям шин.

    п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.

    Смонтировать и подключить контур заземления к шине PE в ВРУ.

    п. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый – 16 мм2, стальной - 75 мм2.

    Отдельным проводником заземлить корпус шита, соединив его с шиной PE.

    п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    - каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
    - металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;

    Сделать основную систему уравнивания потенциалов.

    п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

    Этажные щитки тоже необходимо реконструировать. В них надо установить шины PE и N. Необходимо помнить, что

    п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

    Т.е. в этажных щитках объединять шины PE и N перемычками категорически запрещено. Это делается один раз в ВРУ.

    После выполнения всех требований у Вас будет система заземления TN-C-S. Только после этого Вы сможете проложить проводку в квартире трёхжильным кабелем.

  3. #3
    гарик
    Гость
    не подскажете куда надо обратиться и как должен происходить весь процесс?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от гарик Посмотреть сообщение
    не подскажете куда надо обратиться и как должен происходить весь процесс?
    Собираете собственников многоквартирного дома, пишите письмо в управляющую компанию, при обоснованном отказе собственники за свой счет реконструируют электроустановку.

  5. #5
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    После выполнения всех требований у Вас будет система заземления TN-C-S. Только после этого Вы сможете проложить проводку в квартире трёхжильным кабелем.
    Добавлю,даже при TN-C,проводку прокладывайте трехжильним кабелем.Просто жилу РЕ,не подключайте,до лучших времен.

  6. #6
    гарик
    Гость
    спасибо попробуем обратиться в жкх

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения