baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Как проложить кабель в дом?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как проложить кабель в дом?

    Счетчик 3-х фазный Меркурий на столбе. Дом на противоположной стороне проезда (5 м). По проекту 10 кВт. До дома 20 метров. Планирую провести подводку в земле. Какой кабель, какое сечение, сколько жил и как провести в дом до распределительного щитка?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Вам необходимо в щитке разделить PEN проводник на PE и N (перейти с системы TN-C на TN-C-S). Из щитка в дом прокладывайте кабель ВБбШв или ВБбШвнг 5x10.

    Участок кабеля, который идёт по столбу в траншею от механических повреждений защитите стальной трубой. Глубина траншеи должна быть не менее 0,7 - 1,2 м. Желательно при подготовке траншеи задать ей уклон в 10-15 градусов от дома к опоре, чтобы грунтовая вода не скапливалась в месте ввода кабеля в дом.

    ПУЭ п. 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.

    Бронированный кабель можно прокладывать без дополнительной защиты при глубине траншеи от 1 м, однако, в месте пересечения кабельной линии и проезда его желательно спрятать в асбоцементную трубу соответствующей длины или в двухслойную ПНД трубу (как вариант, весь кабель на всём протяжении траншеи защитить электротехнической ПНД трубой).
    Какая механическая нагрузка на проезд у Вашего дома с точки зрения интенсивности движения и видов транспорта?

    ПУЭ п. 2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.
    Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.
    При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.
    Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях.


    Ввод в дом должен быть реализован по одному из двух вариантов, которые приведены ниже:





    Не забывайте, над кабельной линией образуется охранная зона шириной в 2 метра (по 1 м справа и слева от проложенного кабеля).

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Немного дополню:

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Счетчик 3-х фазный Меркурий на столбе.
    Кому принадлежит счётчик и почему он установлен на опоре, а не в доме во ВРУ? ПУЭ, п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
    п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Дом на противоположной стороне проезда (5 м).
    Какого проезда? Он находится в границах участка или за границей Вашей собственности?
    В соответствии с пунктом 16.1. Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству, электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004 №861, Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Планирую провести подводку в земле
    Имеете право проложить кабель в земле без согласований только по территории своего участка, а за границей участка земля не принадлежит Вам и без разрешения не имеете права самостоятельно ничего планировать, не говоря уже о том, что планируете пересекать проезд.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какой кабель, какое сечение
    О марки кабеля и сечении написал Михаил_Д.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    как провести в дом до распределительного щитка?
    Устанавливаете на своём участке собственную опору, от ВЛ до своей опоры прокладываете кабель по тросу, далее спускаетесь по опоре до земли, защитив при этом кабель от механический повреждений при помощи металлической трубы, уголка, швеллера и т.п.
    ПУЭ, п. 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    - кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;

    Затем прокладываете бронированный кабель в земле по своему участку в газонной части как описал Михаил_Д.
    Желательно ознакомиться с рабочими чертежами типового проекта А5-92 «Тяжпромэлектропроект».



прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения