    Правильно ли выбрали сечения проводников?

    Мне надо подключить оборудование общей мощностью 360 кВт. Коэффициент загрузки - 0,8. Кабель можно вести по эстакаде по воздуху. Предлагается решение — алюминий СИП-4 4*120 или 4*150. Ложатся параллельно 2 линии (2* СИП-4 4*120 или 4*150). Правильно ли?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Для начала необходимо произвести расчёт номинальной токовой нагрузки. Чтобы правильно произвести расчет сечения СИП, надо знать длину ВЛИ. Потом обратиться к ГОСТ Р 52373-2005 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
    10.7. Допустимые токи нагрузки проводов, рассчитанные при температуре окружающей среды 25 °С, скорости ветра 6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2, и допустимые токи односекундного короткого замыкания должны соответствовать указанным в таблице 10.