Тема: Монтаж кабеля по лестничной клетке

  1. #1
    Satir
    Гость

    Монтаж кабеля по лестничной клетке

    Добрый день!
    В 6-ти этажном здании необходимо заменить проводку и светильники на лестничном марше с 0-го по 6-ой этаж. Протянуть кабель по старым каналам не возможно (все провода замазаны в штробе без труб). Строительных работ при этом не предусматривается. Как согласно правилам провести кабель освещения через все этажи и к каждому светильнику?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Satir Посмотреть сообщение
    Как согласно правилам провести кабель освещения через все этажи и к каждому светильнику?
    Без штробления никак. СП 31-110-2003, п. 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа.
    14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.

  3. #3
    Евгений61
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Без штробления никак.
    А как же электротехнические каналы?? глухие??

  4. #4
    Евгений61
    Гость
    http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=1963 вот тут тему я подымал и там ответ был!

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    А как же электротехнические каналы?? глухие??
    Металлические кабельные каналы прислонного типа предназначены для прокладки стояков. Их никак не получится использовать для прокладки кабеля к светильникам. Не путайте назначение данных конструкций. Потом следует помнить, что в каждом конкретном случае выбирается индивидуальное техническое решение. Если Вы хотите заменить стояки и систему освещения лестничных клеток, то необходимо первым делом обследовать данное помещение, определить способ и место прокладки, изготовить проект электроснабжения, согласовать его а потом уже приступать к работе. Для прокладки кабеля к светильникам высверливают отверстия в плитах перекрытий в местах пустот плиты, и через эти отверстия протягивают кабель.

  6. #6
    Евгений61
    Гость
    Станислав я понял что именно стояк и проводку к светильникам.) если только проводку к светильникам и светильники то с вами согласен.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Евгений61, обратите особое внимание, что такие металлические кабельные каналы прислонного типа устанавливают в тамбурах, а не на лестничных клетках. Необходимо рассматривать конкретную типовую серию дома. В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается.

  8. #8
    Евгений61
    Гость
    В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается.
    Значит такой короб является открытой проводкой??? и его только в тамбурах можно использовать??
    Недавно встречал подъезд и по лестничным клеткам труба пластиковая и щит навесной .новый кабель питания по стояку прокинули.TN -C-S сделали

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    Значит такой короб является открытой проводкой??? и его только в тамбурах можно использовать??
    Вывод сделали правильный.

    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    Недавно встречал подъезд и по лестничным клеткам труба пластиковая и щит навесной .новый кабель питания по стояку прокинули.TN -C-S сделали
    Не стоит ориентироваться на грубейшие нарушения, требуется делать всё в соответствии с действующими нормами и требованиями. Если сосед алкоголик и наркоман, то это не означает что Вы обязаны "ширяться и бухать".

  10. #10
    Евгений61
    Гость
    Тогда возникает вопрос.как данную работу принимает ростехнадзор? или в старых домах после ремонта не требуется оценка ростехнадзора?