Является ли помещение цеха в котором стоят конвеерные линии для сборки телевизоров особоопасным? От этого зависит периодичность испытания электрооборудования цеха. Пол в цеху железобетонный.
Является ли помещение цеха в котором стоят конвеерные линии для сборки телевизоров особоопасным? От этого зависит периодичность испытания электрооборудования цеха. Пол в цеху железобетонный.
Данное помещение цеха относится к особоопасным помещениям, так как есть 2 признака повышенной опасности. Это большое количество электрооборудования в металлических корпусах и токопроводящие железобетонные полы. ПУЭ, п. 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
Андрей-Л, посмотрите тему Видеоролики и мультфильмы по электробезопасности в пост 4 "Понятия и технические мероприятия при проведении электротехнических работ. Курс по электробезопасность в действующих электроустановках". Если не хотите просматривать весь курс с самого начала, то начинайте с 6 минуты.