Тема: Можно ли проложить кабель не в земле?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли проложить кабель не в земле?

    Подскажите, можно ли проложить высоковольтный кабель 6кВ ЦААШв 3х70 в трубе стальной, открыто, не в земле? На каком расстоянии должен быть этот кабель в трубе от изолированной теплотрассы (прокладка кабеля в трубе предполагается на одной ферме с теплотрассой)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    можно ли проложить высоковольтный кабель 6кВ ЦААШв 3х70 в трубе стальной, открыто, не в земле?
    Можно. Кабель будет проложен по улице или в помещении? На какой высоте? Это времянка?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На каком расстоянии должен быть этот кабель в трубе от изолированной теплотрассы (прокладка кабеля в трубе предполагается на одной ферме с теплотрассой)?
    Этот вопрос должен рассматриваться индивидуально, в зависимости от места прокладки, средней температуры окружающей среды и т.п.
    ПУЭ, п. 2.3.19. Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного действия солнечного излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла.
    п. 2.3.119. При совместной прокладке кабелей и теплопроводов в сооружениях дополнительный нагрев воздуха теплопроводом в месте расположения кабелей в любое время года не должен превышать 5 °С, для чего должны быть предусмотрены вентиляция и теплоизоляция на трубах.
    п. 2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
    1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные - и для осмотра.
    Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в 2.3.15.
    2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1.
    3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
    Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
    Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.