Тема: Разрешено ли устанавливать кабельные муфты?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Разрешено ли устанавливать кабельные муфты?

    Разрешена ли на электрических кабелях установка кабельных муфт во вновь строящемся здании, т. к. столкнулись с огромной проблемой воровства кабельной продукции? И тот же вопрос по подключению противопожарного оборудования.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Разрешена ли на электрических кабелях установка кабельных муфт во вновь строящемся здании, т. к. столкнулись с огромной проблемой воровства кабельной продукции?
    Разрешено, но без фанатизма. Нельзя прокладывать кабельные линии, которые будут состоять из множества маломерных отрезков. ПУЭ, п. 2.3.70. Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    И тот же вопрос по подключению противопожарного оборудования.
    Требование ПУЭ, п. 2.3.70. распространяется на все кабельные линии.